Numer : LODMAN.20130620-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł umed-a1 Nadawca : Krzysztof Władyszewski Początek zdarzenia : 2013-06-20 13:20:00 Koniec zdarzenia : 2013-06-20 14:06:00 Bilet otwarty : 2013-06-20 13:28:00 Bilet zamknięty : 2013-06-23 13:26:00 *** Opis problemu: Od 13:20 węzeł umed-a1 nie ma zasilania z sieci miejskiej. Zasilanie jest dostarczane z UPS-a, który twierdzi, że powinno mu wystarczyć zasilania jeszcze na prawie 3 godziny. *** Działanie: 2013-06-20 14:25:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski Zasilanie zostało przywrócone o 14:06. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Węzeł umed-a1 pracuje poprawnie. Ticket zamknięty. *** Historia: 2013-06-20 13:38:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski Na razie nie jest znana przyczyna oraz czas usunięcia awarii.