Numer : PIONIER.20070822-1 Właściciel : PIONIER IP NOC Status : UPDATE Typ : planowane Dotyczy : węzeł Białystok Nadawca : Krzysztof Władyszewski Początek zdarzenia : 2007-08-24 15:30:00 Koniec zdarzenia : Bilet otwarty : 2007-08-22 13:44:00 Bilet zamknięty : *** Opis problemu: Administratorzy z BIAMANu poinformowali, że w terminie: od 2007-08-24 15:30 do 2007-08-27 07:00 Prowadzone będą prace przy wymianie rozdzielni głównej prądu elektrycznego w budynku węzła głównego PIONIER i MSK BIAMAN w Białymstoku. Zasilanie węzła w tym okresie zostanie zapewnione przez agregat prądotwórczy i dyżury osób odpowiedzialnych za uzupełnianie paliwa w agregacie. Jest to jednak okres podwyższonego ryzyka. *** Działanie: 2007-08-27 09:20:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski Zaobserowaliśmy dziś pomiędzy 07:59 a 08:02 resety wszystkich sesji do Białegostoku. Przyczyną byłą krótkotrwała awaria zasilania. *** Przewidywany czas zakończenia: 2007-08-27 07:00 *** Zakończenie zdarzenia: *** Historia: 2007-08-25 17:29:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski Prace rozpoczęły się wczoraj zgodnie z planem o godzinie 15:35. 2007-08-26 16:25:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski Prace zostały zakończone dziś o godzinie 11:00.