Numer : LODMAN.20090225-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : UPDATE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł pkp-tuw Nadawca : Witold Bogacki Początek zdarzenia : 2009-02-25 09:33:00 Koniec zdarzenia : Bilet otwarty : 2009-02-25 09:36:00 Bilet zamknięty : *** Opis problemu: Obserwujemy nieprawidłową pracę przełącznika pkp-tuw-esw. *** Działanie: 2009-02-25 11:43:00 (0,0) Witold Bogacki Wymieniony został moduł konwertera optycznego, który był prawdopodobną przyczyną nieprawidłowej pracy węzła (wyeliminowane zostały błędy CRC). Przełącznik w węźle pracuje poprawnie, ale nadal będzie obserwowany przez następne 24h. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: *** Historia: 2009-02-25 09:36:00 (1,0) Witold Bogacki Trwa ustalanie przyczyny i jej usuniecie.