Numer : PIONIER.20211221-1 Właściciel : PIONIER IP NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł Radomsko Nadawca : Witold Bogacki Początek zdarzenia : 2021-12-21 09:53:00 Koniec zdarzenia : 2021-12-21 15:03:00 Bilet otwarty : 2021-12-21 10:34:00 Bilet zamknięty : 2021-12-21 15:04:00 *** Opis problemu: Od godz 9:53 brak zasilania z sieci miejskiej. Urządzenia pracują na zasilaniu z UPS. *** Działanie: 2021-12-21 13:27:00 (0,0) Witold Bogacki O 13:00 zasilanie zostało przywrócone. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Ticket zamknięty. *** Historia: 2021-12-21 10:34:00 (1,0) Witold Bogacki Przerwa w transmisji nie jest spodziewana ale jest to okres zwiększonego ryzyka.