Numer : LODMAN.20110113-2 Właściciel : LODMAN NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł uml-tv Nadawca : Krzysztof Władyszewski Początek zdarzenia : 2011-01-13 22:00:00 Koniec zdarzenia : 2011-01-14 02:20:00 Bilet otwarty : 2011-01-13 22:20:00 Bilet zamknięty : 2011-01-27 10:23:00 *** Opis problemu: Od 22:00 nie ma zasilania w uml-tv. UPS podtrzyma urządzenia przez ok 50 min. *** Działanie: 2011-01-14 09:08:00 (0,0) Piotr Wilk Napięcie zostało przywrócone o 2:20. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Węzeł pracuje poprawnie. *** Historia: 2011-01-13 23:23:00 (0,0) Piotr Wilk Przyczyną braku zasilania są kolejne planowane prace energetyczne, o których nie zostaliśmy poinformowani. Prace potrwają kilka godzin. Szacowany czas podtrzymania zasilania z UPS to 11min. 2011-01-14 00:32:00 (0,0) Piotr Wilk Łączność z węzłem straciliśmy o 0:16.