Numer : LODMAN.20160617-2 Właściciel : LODMAN NOC Status : OPEN Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł UL-FIL Nadawca : Michał Wierucki Początek zdarzenia : 2016-06-17 13:31:00 Koniec zdarzenia : Bilet otwarty : 2016-06-17 13:54:00 Bilet zamknięty : *** Opis problemu: Od 13:31 występuje brak zasilania z sieci miejskiej w węźle UL-FIL. Szacowany czas pracy na zasilaniu z ups to 9,5h. *** Działanie: *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: *** Historia: