
14 Oct
2010
14 Oct
'10
6:39 a.m.
Numer : LODMAN.20101014-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : UPDATE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł wckp Nadawca : Piotr Goczał Początek zdarzenia : 2010-10-14 07:49:00 Koniec zdarzenia : Bilet otwarty : 2010-10-14 08:11:00 Bilet zamknięty : *** Opis problemu: O godzinie 7:49 wystąpił zanik zasilania w węźle WCKP. Urządzenia zasilane są z UPSa. Prognozowany czas pracy węzła: 3 godziny 50 minut. *** Działanie: 2010-10-14 08:39:00 (0,0) Piotr Goczał Zasilanie węzła zostało przywrócone o 8:12. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: *** Historia: