Numer : LODMAN.20020813-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : CLOSE Typ : planowane Dotyczy : linia PLCK-TPSA Nadawca : Witold Bogacki Początek zdarzenia : 2002-08-14 10:00:00 Koniec zdarzenia : 2002-08-23 08:50:00 Bilet otwarty : 2002-08-13 09:56:00 Bilet zamknięty : 2002-08-23 08:51:00 *** Opis problemu: W związku z wymianą wyposażenia światłowodowego na połączeniu PLCK-TPSA w dniu 2002-08-14 w godz 10:00 - 10:15 mogą wystąpić przerwy w łączności z w/w węzłem. *** Działanie: 2002-08-14 10:49:00 (0,0) Piotr Goczał Połączenie do routera TPSA-gw2 pracuje poprawnie. *** Przewidywany czas zakończenia: 2002-08-14 10:15 *** Zakończenie zdarzenia: Połączenie pracuje poprawnie. *** Historia: 2002-08-14 10:21:00 (0,0) Piotr Goczał Urządzenia zostały wymienione. Połączenie pracuje poprawnie. 2002-08-14 10:38:00 (0,0) Piotr Goczał Obecnie występują problemy z łącznością do routera TPSA-gw2. Staramy sie usunąć przyczynę awarii.