Numer : PIONIER.20090123-1 Właściciel : PIONIER IP NOC Status : CLOSE Typ : planowane Dotyczy : węzeł Kielce Nadawca : Tomasz Berner Początek zdarzenia : 2009-01-27 06:00:00 Koniec zdarzenia : 2009-01-27 10:16:00 Bilet otwarty : 2009-01-23 14:50:00 Bilet zamknięty : 2009-01-28 14:17:00 *** Opis problemu: W związku z planowanymi pracami 27 stycznia mogą wystąpić przerwy w funkcjonowaniu połączeń zapasowych dla ASa EDU i głównych dla ASa COM (PCWS, TPNET) do MAN w Kielcach. *** Działanie: 2009-01-27 10:16:00 (0,0) Witold Bogacki Prace zostały zakończone. Wystąpily 4 przerwy na interfejsach do Man-Kielce i do Vectry o łącznej długości 1 min. *** Przewidywany czas zakończenia: 2009-01-27 07:00 *** Zakończenie zdarzenia: Ticket zostaje zamknięty. *** Historia: