Numer : LODMAN.20250917-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : linia UL-PB Nadawca : Piotr Goczał Początek zdarzenia : 2025-09-17 08:16:00 Koniec zdarzenia : 2025-09-24 13:05:00 Bilet otwarty : 2025-09-17 08:55:00 Bilet zamknięty : 2025-09-24 13:06:00 *** Opis problemu: Od godziny 08:16 brak zasilania podstawowego w węźle UL-PB, urządzenia prazują na zasilaniu z UPS. *** Działanie: 2025-09-24 13:06:00 (0,1) Piotr Goczał Węzeł pracuje stabilnie od 2025-09-17 12:35. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Ticket zamknięty. *** Historia: 2025-09-17 08:55:00 (1,0) Tomasz Berner Sprawdzamy przyczyny awarii. 2025-09-17 10:08:00 (0,0) Piotr Goczał Na stronie PGE jest informacja o planowych pracach w regionie które mają się zakończyć około 14:00. Nie zostaliśmy wcześniej poinformowani o tych pracach. 2025-09-17 10:44:00 (0,0) Piotr Goczał Przewidywany czas pracy węzła na bateriach do: 11:15. 2025-09-17 12:24:00 (0,0) Piotr Goczał Straciliśmy kontakt z węzłem. Prawdopodobnie jest to związane z wyczerpaniem się baterii UPSa. 2025-09-17 12:35:00 (0,0) Piotr Goczał Zasilanie w węźle zostało przywrócone ale nie wiadomo czy jest rzeczywiste zakończenie prac PGE.