Numer : PIONIER.20060202-1 Właściciel : PIONIER IP NOC Status : UPDATE Typ : nieplanowane Dotyczy : linia PIONIER-Białystok Nadawca : Piotr Wilk Początek zdarzenia : 2006-02-02 11:36:00 Koniec zdarzenia : Bilet otwarty : 2006-02-02 11:50:00 Bilet zamknięty : *** Opis problemu: Od 11:36 nie działają oba połączenia do Białegostoku. Port na switchu w Warszawie w stronę Białegostoku jest w stanie down. *** Działanie: 2006-02-02 19:23:00 (0,0) Piotr Wilk Czas przywrócenia łączności przesunięto o 2 godziny. Powodem jest przedłużająca się procedura wyłączenia napięcia na linii 110kV. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: *** Historia: 2006-02-02 12:27:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski MNI S.A. (dawny Szeptel) potwierdził awarię na łączu w relacji Warszawa-Białystok i wysłał ekipe naprawczą. Czas usunięcia awarii jest nieznany. 2006-02-02 12:56:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski MNI poinformowało nas, że prawdopodobną przyczyną jest uszkodzenie włókien światłowodowych na odcinku Łomża-Białystok. 2006-02-02 15:02:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski MNI poinformowało, że uszkodzony odcinek kabla jest podwieszony pod linią wysokiego napięcia i przed jego naprawą energetyka będzie musiała wyłączyć zasilanie na tym odcinku. 2006-02-02 16:43:00 (0,0) Piotr Wilk MNI potwierdziło, że przyczyną awarii jest przecięcie kabla przy mufie na słupie energetycznym prawdopodobnie przy próbie kradzieży. Szacunkowy czas przywrócenia łącznosci to okolo 2 godziny.