
1 Dec
2017
1 Dec
'17
8:26 a.m.
Numer : LODMAN.20171201-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : OPEN Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł UJAZD Nadawca : Tomasz Berner Początek zdarzenia : 2017-12-01 09:02:00 Koniec zdarzenia : Bilet otwarty : 2017-12-01 09:26:00 Bilet zamknięty : *** Opis problemu: Od godziny brak zasilania w węźle LODMAN w Ujeździe. Urządzenia pracują na zasilaniu z UPS. Czas podtrzymania zasilania to około 5 godzin. *** Działanie: *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: *** Historia: