Numer : PIONIER.20150427-1 Właściciel : PIONIER IP NOC Status : UPDATE Typ : nieplanowane Dotyczy : linia Pionier -Śląsk, Zielona Góra, Wrocław Nadawca : Piotr Goczał Początek zdarzenia : 2015-04-27 13:20:00 Koniec zdarzenia : Bilet otwarty : 2015-04-27 14:29:00 Bilet zamknięty : *** Opis problemu: Od 13:20 nie działają sesje BGP: poznan-gw1 - ŚLĄSK-COM z Opole-BD poznan-gw2-tp - Zielona_Gora-COM TP backup poznan-gw4 - Wrocław backup poznan-gw6-pcws - Wroclaw-COM PCWS backup poznan-gw6-pcws - Zielona_Góra-COM PCWS backup przez Wrocław/Opole *** Działanie: 2015-04-27 14:51:00 (0,0) Piotr Goczał O godzinie 14:33 sesje: - poznan-gw1 - ŚLĄSK-COM z Opole-BD - poznan-gw4 - Wrocław backup - poznan-gw6-pcws - Wroclaw-COM PCWS backup wznowiły pracę. Przyczyną awarii prawdopodobnie była niestabilna praca kanału Kraków-Katowice. Nie działanie sesji: poznan-gw2-tp - Zielona_Gora-COM TP backup poznan-gw6-pcws - Zielona_Góra-COM PCWS backup przez Wrocław/Opole ma związek pracami nad kablem światłowodowym w Zielonej Górze ( PIONIER.20150409-1) i zostały one błędnie umieszczone w tym tickecie. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: *** Historia: