Numer : PIONIER.20220630-2 Właściciel : PIONIER IP NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : linia Olsztyn - Białystok Nadawca : Michał Wierucki Początek zdarzenia : 2022-06-29 20:07:00 Koniec zdarzenia : 2022-06-30 10:52:00 Bilet otwarty : 2022-06-30 00:12:00 Bilet zamknięty : 2022-06-30 23:37:00 *** Opis problemu: W węźle sieci PIONIER w Lebiedzinie o godzinie 20:07 nastąpiła przerwa w zasilaniu napięciem przemiennym z sieci. *** Działanie: 2022-06-30 23:37:00 (0,1) Michał Wierucki Zasilanie zostało przywrócone o 10:52 i działa prawidłowo. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Ticket zamknięty. *** Historia: 2022-06-30 00:13:00 (0,0) Krzysztof Ciemcioch Zgodnie z informacją od dostawcy energii przewidywany czas przywrócenia zasilania godz. 23:00. Nadal czekamy na informacje. 2022-06-30 03:15:00 (0,0) Krzysztof Ciemcioch Obecnie Energetyka przesunęła czas usunięcia awarii na godz. 8:00. 2022-06-30 09:21:00 (0,0) Witold Bogacki Awaria nie została usunięta trwają dalsze prace Energetyki. Czas przywrócenia nie został podany.