13 Jul
2009
13 Jul
'09
9:45 a.m.
Numer : LODMAN.20090708-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł asp-wojp Nadawca : Krzysztof Władyszewski Początek zdarzenia : 2009-07-08 04:39:00 Koniec zdarzenia : 2009-07-08 09:04:00 Bilet otwarty : 2009-07-08 05:00:00 Bilet zamknięty : 2009-07-13 11:45:00 *** Opis problemu: Od godziny 04:39 brak łączności ze switchem asp-wojp-esw. *** Działanie: 2009-07-08 09:27:00 (0,0) Tomasz Berner Łączność została przywrócona o godzinie 09:04. Przyczyną przerwy prawdopodobnie był brak zasilania w węźle. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Urządzenie pracuje poprawnie. *** Historia: