Numer : PIONIER.20180212-1 Właściciel : PIONIER IP NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : linia Poznań-Leszno Nadawca : Witold Bogacki Początek zdarzenia : 2018-02-12 12:12:00 Koniec zdarzenia : 2018-02-13 13:37:00 Bilet otwarty : 2018-02-12 12:23:00 Bilet zamknięty : 2018-02-13 13:37:00 *** Opis problemu: Od godziny 12:12 występuje brak połączenia na linii Poznań-Leszno. Prawdopodobną przyczyną awarii jest uszkodzenie światłowodu na linii Poznań-Leszno. *** Działanie: 2018-02-12 17:08:00 (0,0) Tomasz Berner Ekipa serwisowa zakończyła prace naprawcze uszkodzonego kabla światłowodowego. Łączność została przywrócona o godz. 15:15. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Ticket zamknięty. *** Historia: 2018-02-12 12:23:00 (1,0) Tomasz Berner Trwa diagnostyka awarii. 2018-02-12 12:33:00 (0,0) Tomasz Berner Awaria została zgłoszona do serwisu. 2018-02-12 14:18:00 (0,0) Tomasz Berner Przyczyną awarii jest uszkodzenie kabla światłowodowego. Zespół serwisowy jest w drodze na miejsce zdarzenia.