24 Feb
2012
24 Feb
'12
4:26 p.m.
Numer : LODMAN.20120223-2 Właściciel : LODMAN NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł sm Nadawca : Krzysztof Władyszewski Początek zdarzenia : 2012-02-23 05:48:00 Koniec zdarzenia : 2012-02-23 09:10:00 Bilet otwarty : 2012-02-23 07:51:00 Bilet zamknięty : 2012-02-24 16:26:00 *** Opis problemu: Od 05:48 nie mamy łączności ze switchem sm-esw. *** Działanie: 2012-02-23 09:25:00 (0,0) Piotr Goczał O godzinie 9:10 łączność została przywrócona. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Węzeł pracuje poprawnie. *** Historia: 2012-02-23 08:38:00 (0,0) Piotr Goczał Przyczyną awarii jest brak zasilania w węźle.