14 Feb
2012
14 Feb
'12
12:36 a.m.
Numer : LODMAN.20120213-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : UPDATE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł umed-a1 Nadawca : Tomasz Berner Początek zdarzenia : 2012-02-13 11:07:00 Koniec zdarzenia : Bilet otwarty : 2012-02-13 11:39:00 Bilet zamknięty : *** Opis problemu: Od godziny 11:07 brak zasilania w węźle umed-a1 urządzenia pracują na zasilaniu awaryjnym, czas pracy z baterii UPSa to około 3.5 godziny. *** Działanie: 2012-02-14 00:36:00 (0,0) Tomasz Berner Zasilanie podstawowe powróciło o godzinie 11:43. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: *** Historia: