Numer : PIONIER.20120224-1 Właściciel : PIONIER IP NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : linia Pionier - Uran Nadawca : Krzysztof Władyszewski Początek zdarzenia : 2012-02-24 10:22:00 Koniec zdarzenia : 2012-02-24 10:42:00 Bilet otwarty : 2012-02-24 10:29:00 Bilet zamknięty : 2012-02-25 17:32:00 *** Opis problemu: Od 10:22 nie działają połączenia Pioniera z Uranem. *** Działanie: 2012-02-24 13:03:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski Przyczyną przerwy były prace po stronie ukraińskiej na kablu światłowodowym zakończonym w Hrebenne. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Połączenie pracuje poprawnie. *** Historia: 2012-02-24 10:48:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski Według informacji uzyskanej z 14LO przyczyną jest awaria zasilania w budynku szkoły. Połączenia wróciły do pracy o 10:42. 2012-02-24 11:28:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski Okazało się, że brak połączenia z Uranem nie ma jednak związku z brakiem zasilania w XIV LO. Przyczyna została zacytowana za błędnie podaną informacją odnoszącą się do prawdziwego, jednakowoż niepowiązanego z opisywaną sprawą zdarzenia.