23 Jun
2014
23 Jun
'14
8:45 a.m.
Numer : LODMAN.20140623-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : OPEN Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł amuz-ds Nadawca : Piotr Goczał Początek zdarzenia : 2014-06-23 10:19:00 Koniec zdarzenia : Bilet otwarty : 2014-06-23 10:45:00 Bilet zamknięty : *** Opis problemu: Od 10:19 UPS w węźle amuz-ds zgłasza pracę na baterii. Z informacji uzyskanych od administratora węzła wynika, że brak zasilania spowodowany jest awarią dotyczącą całego osiedla akademickiego. *** Działanie: *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: *** Historia: