Numer : LODMAN.20180225-2 Właściciel : LODMAN NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł CKPŁ Nadawca : Witold Bogacki Początek zdarzenia : 2018-02-25 19:14:00 Koniec zdarzenia : 2018-09-14 10:31:00 Bilet otwarty : 2018-02-25 19:16:00 Bilet zamknięty : 2018-09-14 10:34:00 *** Opis problemu: O 19:14 awarii uległ jeden z zasilaczy w routerze e-gw2. Urządzenie pracuje zasilane z pozostałych zasilaczy jest to jednak okres podwyższonego ryzyka. *** Działanie: 2018-05-22 12:24:00 (0,0) Witold Bogacki Powtórnie wysłano zapytanie o zgłoszenie RMA. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Naprawiony zasilacz pracuje poprawnie do dnia dzisiejszego. Poprzednie RMA zostało zamknięte. Naprawa poprzez wymianę zostanie zrealizowana, kiedy ponownie pojawią się problemy z wentylatorem. *** Historia: 2018-02-26 15:05:00 (0,0) Witold Bogacki Przyczyna awarii jest zatarty wentylator w zasilaczu. Został przeczyszczony i usterka doraźnie skasowana. Utworzono zgłoszenie RMA. 2018-04-04 00:16:00 (0,0) Witold Bogacki Doraźnie naprawiony zasilacz pracuje poprawnie i nie zgłasza błędów. Wysłano zapytanie do serwisu o status zgłoszenia RMA.