
Numer : POL34.20050518-3 Właściciel : POL34 IP NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł LODMAN w CK PŁ Nadawca : Witold Bogacki Początek zdarzenia : 2005-05-18 20:15:00 Koniec zdarzenia : 2005-05-24 12:01:00 Bilet otwarty : 2005-05-18 20:56:00 Bilet zamknięty : 2005-05-24 12:01:00 *** Opis problemu: Od godziny 20:15 nie działa główne zasilanie węzła LODMAN w CK PŁ. Węzeł korzysta w tej chwili z zasilania awaryjnego, nie powinny wystąpić żadne przerwy w działaniu urządzeń LODMAN i sieci POL34 znajdujących się w węźle, jest to jednak okres podwyższonego ryzyka. *** Działanie: 2005-05-18 23:34:00 (0,0) Tomasz Berner O godzinie 23:25 ponownie zaczęło działać główne zasilanie węzła. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Ticket zostaje zamknięty. *** Historia: