Numer : LODMAN.20060122-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł 7ds-gw Nadawca : Piotr Goczał Początek zdarzenia : 2006-01-22 19:16:00 Koniec zdarzenia : 2006-01-25 10:56:00 Bilet otwarty : 2006-01-22 20:17:00 Bilet zamknięty : 2006-01-25 10:56:00 *** Opis problemu: Od 19:16 nie ma zasilania z sieci energetycznej w naszym węźle w 7DS. Nasze urządzenia pracują na zasilaniu z UPS-a, którego powinno wystarczyć na kilka godzin ich pracy. *** Działanie: 2006-01-22 20:41:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski Według inormacji uzyskanej od portiera z 7DS awaria zasilania została już naprawiona. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Ticket zamknięty. *** Historia: 2006-01-22 20:39:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski O 20:33 zasilanie z sieci energetycznej zostało przywrócone.