Numer : LODMAN.20160115-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł ec1-wschod;ec1-zachod;filh;greyrock; iw-gda;larr;ms;ms-herbst;polmatex;prok-kil Nadawca : Michał Wierucki Początek zdarzenia : 2016-01-15 14:05:00 Koniec zdarzenia : 2016-01-18 10:27:00 Bilet otwarty : 2016-01-15 14:55:00 Bilet zamknięty : 2016-01-21 09:49:00 *** Opis problemu: W związku z dużą awarią energetyczna na terenie Łodzi, od 14:05 obserwujemy brak dostępu do niektórych węzłów sieci LODMAN: ec1-wschod;ec1-zachod;filh;greyrock;iw-gda;larr;ms;ms-herbst;polmatex;prok-kil Cześć węzłów zasilania jest z UPS: film,lze-tuw,pkp-tuw,ul-fil,uml-tv,wckp *** Działanie: 2016-01-18 10:36:00 (0,0) Tomasz Berner Połączenia do filh-esw, larr-esw wznowiły pracę o godzinie 10:27. Przyczyną przerwy było uszkodzenie zasilacza switcha filh-esw *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Ticket zamknięty. *** Historia: 2016-01-15 16:06:00 (0,0) Jerzy Grzenda O 15:34 odzyskaliśmy łączność z częścią węzłów: greyrock,iw-gda, film, ec1-wschod, ms, polmatex, 2016-01-15 21:05:00 (0,0) Jerzy Grzenda W dalszym ciągu nie mamy połączenia do: filh-ews, larr-esw, ec1-zachod-esw. 2016-01-17 08:52:00 (0,0) Jerzy Grzenda Połaczenie do ec1-zachod-esw działa poprawnie od godz. 10:54 16.01