Numer : LODMAN.20250812-2 Właściciel : LODMAN NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł ul-ck Nadawca : Witold Bogacki Początek zdarzenia : 2025-08-12 18:25:00 Koniec zdarzenia : 2025-08-13 09:49:00 Bilet otwarty : 2025-08-12 18:27:00 Bilet zamknięty : 2025-08-13 17:35:00 *** Opis problemu: Od godz. 16:51 występuje problem z zasilaniem w węźle ul-ck. *** Działanie: 2025-08-13 17:35:00 (0,1) Witold Bogacki Przyczyna awarii było zawieszenie się (po zaniku zasilania) zabezpieczenia przeciwprzeciążeniowego na jednej z faz zasilających. Wizualnie zabezpieczanie wskazywało, że jest załączone, a faktycznie wewnętrznie było rozłączone. Zabezpieczenie będzie wymienione. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Po diagnostyce ostatecznie zasilanie zostało przywrócone o 2025.08.13 godz 09:49 *** Historia: