Numer : PIONIER.20190122-1 Właściciel : PIONIER IP NOC Status : UPDATE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł Puławy Nadawca : Witold Bogacki Początek zdarzenia : 2019-01-22 11:35:00 Koniec zdarzenia : Bilet otwarty : 2019-01-22 11:50:00 Bilet zamknięty : *** Opis problemu: Od godziny 11:35 obserwujemy całkowity brak łączności z MAN Puławy oraz tranzytu. Wg informacji uzyskanych od administratora MAN Puławy przyczyną awarii może być uszkodzenie światłowodu; choć nie można wykluczyć, że brak łączności spowodowany jest trwającą awarią zasilania. *** Działanie: 2019-01-22 14:42:00 (0,0) Witold Bogacki Nie działay urządzenia PULMAN oraz przełączniki PIONIER. Systemy DWDM pracowały na zasilaniu awaryjnym 48V. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: *** Historia: 2019-01-22 12:38:00 (0,0) Witold Bogacki O 11:54 łączność została przywrócona. Przyczyną braku łączności była najprawdopodobniej awaria zasilania. 2019-01-22 13:16:00 (0,0) Witold Bogacki Brak zasilania był spowodowany zanikiem zasilania po stronie energetyki miejskiej w Puławach i niewłaściwym podtrzymaniem zasilania bateryjnego UPS po stronie sieci miejskiej w Puławach. W chwili obecnej wszystkie urządzenia w węźle PIONIER są zasilane poprawnie.