Numer : LODMAN.20110113-2 Właściciel : LODMAN NOC Status : UPDATE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł uml-tv Nadawca : Piotr Wilk Początek zdarzenia : 2011-01-13 22:00:00 Koniec zdarzenia : Bilet otwarty : 2011-01-13 22:20:00 Bilet zamknięty : *** Opis problemu: Od 22:00 nie ma zasilania w uml-tv. UPS podtrzyma urządzenia przez ok 50 min. *** Działanie: 2011-01-13 23:23:00 (0,0) Piotr Wilk Przyczyną braku zasilania są kolejne planowane prace energetyczne, o których nie zostaliśmy poinformowani. Prace potrwają kilka godzin. Szacowany czas podtrzymania zasilania z UPS to 11min. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: *** Historia: