Numer : PIONIER.20100916-2 Właściciel : PIONIER IP NOC Status : UPDATE Typ : planowane Dotyczy : węzeł Bydgoszcz Nadawca : Krzysztof Władyszewski Początek zdarzenia : 2010-09-23 00:00:00 Koniec zdarzenia : Bilet otwarty : 2010-09-16 17:13:00 Bilet zamknięty : *** Opis problemu: W dniu 23.09.2010 w godzinach 00:00-06:00 w węźle sieci Pionier w Bydgoszczy wymieniany będzie agregat prądotwórczy oraz zasilacze UPS. W czasie prac węzeł będzie zasilany z tymczasowego agregatu prądotwórczego. W dniu 24.09.2010 będzie uruchamiany dodatkowy UPS, na który przełączone zostaną dwa zasilacze XMRa. Przerwy w pracy urządzeń PIONIER nie są przewidywane, jednak są to okresy podwyższonego ryzyka. *** Działanie: 2010-09-30 11:49:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski Pierwszy etap prac został zakończony zgodnie z planem. *** Przewidywany czas zakończenia: 2010-09-24 23:59 *** Zakończenie zdarzenia: *** Historia: 2010-09-23 11:51:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski Administrator z Bydgoszczy poinformował, że prace zostały rozpoczęte i węzeł sieci Pionier w Bydgoszczy pracuje na agregacie zastępczym.