Numer : LODMAN.20230913-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : UPDATE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł pl-ck Nadawca : Witold Bogacki Początek zdarzenia : 2023-09-13 16:00:00 Koniec zdarzenia : Bilet otwarty : 2023-09-13 15:30:00 Bilet zamknięty : *** Opis problemu: Obserwuje(my) nieprawidłową pracę 2 urządzeń dostępowych PE w węźle pl-ck, na których zakończone są łącza klienckie. *** Działanie: 2023-09-18 19:19:00 (0,0) Witold Bogacki Drugie urządzenie dostępowe zostało zrestartowane. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: *** Historia: 2023-09-13 15:30:00 (1,0) Witold Bogacki O godz 16:00 zostanie zainstalowane nowa wersja oprogramowania na pierwszym z urządzeń i wykonany restart. 2023-09-13 17:00:00 (0,0) Witold Bogacki Aktualizacja oprogramowania została wykonana. Po restarcie urządzenie działa poprawnie. 2023-09-15 11:29:00 (0,0) Witold Bogacki Połączenia z drugiego urządzenia dostępowego zostaną przeniesione na inne urządzenie. Po przeniesieniu urządzenie zostanie zrestartowane.