Numer : LODMAN.20250911-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł UMed-WAM Nadawca : Mieczysław Gołębiewski Początek zdarzenia : 2025-09-11 18:52:00 Koniec zdarzenia : 2025-09-23 21:51:00 Bilet otwarty : 2025-09-11 20:48:00 Bilet zamknięty : 2025-09-23 21:56:00 *** Opis problemu: Od godz. 18:52 urządzenie wam-gw jest zasilane z UPS. Przyczyną jest prawdopodobnie przerwa w zasilaniu sieciowym. *** Działanie: 2025-09-23 21:56:00 (0,1) Mieczysław Gołębiewski Diagnostyka wykazała wadliwe działanie jednego z zasilaczy wam-gw; Wymieniono zasilacz w urządzeniu wam-gw. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Nie odnotowano dalszych problemów z zasilaniem. Urządzenie sieciowe wam-gw działa stabilnie. *** Historia: 2025-09-12 08:54:00 (0,0) Mieczysław Gołębiewski O godz. 08:27 powróciło zasilanie sieciowe. Nie odnotowano przerwy w działaniu wam-gw. 2025-09-12 09:58:00 (0,0) Mieczysław Gołębiewski Bezpośrednią przyczyną braku zasilania sieciowego było zadziałanie zabezpieczenia przeciążeniowego w obwodzie zasilania UPS. UPS został przełączony na inny obwód zasilania, a służby energetyczne UMed diagnozują przyczynę zadziałania zabezpieczenia. 2025-09-12 16:29:00 (0,0) Marek Kopacz Wystąpił brak łączności z urządzeniem wam-gw w godz. 15:28 - 15:35. Odnotowaliśmy restart urządzenia. 2025-09-12 19:25:00 (0,0) Marek Kopacz Problemy z zasilaniem nadal występują. W poniedziałek na miejscu mają pojawić się elektrycy.