Numer : PIONIER.20150127-1 Właściciel : PIONIER IP NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : linia Poznan-Warszawa-Lodz Nadawca : Michał Wierucki Początek zdarzenia : 2015-01-27 14:58:00 Koniec zdarzenia : 2015-01-27 17:49:00 Bilet otwarty : 2015-01-27 15:55:00 Bilet zamknięty : 2015-01-29 15:37:00 *** Opis problemu: Od 14:58 nie działa zasilanie węzła w Sochaczewie. *** Działanie: 2015-01-27 18:13:00 (0,0) Witold Bogacki O godzinie 17:49 zasilanie zostało przywrócone. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Ticket zamknięty. *** Historia: 2015-01-27 15:55:00 (1,0) Witold Bogacki Problem już zgłoszono do energetyki, która wysłała pogotowie na miejsce by sprawdzić przyczyny. Jest to okres podwyższonego ryzyka dla połączeń Poznan-Warszawa-Lodz.