Numer : LODMAN.20180101-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : linia UML-TV Nadawca : Witold Bogacki Początek zdarzenia : 2018-01-01 04:05:00 Koniec zdarzenia : 2018-01-09 23:21:00 Bilet otwarty : 2018-01-01 10:05:00 Bilet zamknięty : 2018-01-09 23:22:00 *** Opis problemu: Od 4:04 nie działa część połączeń z przełącznikiem uml-tv-msw. Związane jest to z awarią karty liniowej. Trwają prac mające na celu jej uruchomienie *** Działanie: 2018-01-02 10:46:00 (0,0) Witold Bogacki Karta została wymieniona. Ruch przełączył się na łącza pierwotne. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Urządzenie pracuje poprawnie. *** Historia: 2018-01-01 10:07:00 (0,0) Piotr Goczał Karta została zrestartowana. 2018-01-01 10:47:00 (0,0) Piotr Goczał Od 10:38 karta ponownie nie działa. 2018-01-01 11:15:00 (0,0) Witold Bogacki Karta w dalszym ciągu pracuje nieprawidłowo i restartuje się co 5min. W celu dalszej diagnostyki problemu, o 11:30 zostanie przeładowane oprogramowanie sterujące całym przełącznikiem. Spowoduje to chwila przerwę w łączności. 2018-01-01 11:42:00 (0,0) Witold Bogacki Oprogramowanie zostało przeładowane. 2018-01-01 11:54:00 (0,0) Witold Bogacki Karta jest uszkodzona i została administracyjnie wyłączona. Awaria karty nie wpływa na transmisje, która odbywa się łączami alternatywnymi.