Numer : PIONIER.20130319-1 Właściciel : PIONIER IP NOC Status : UPDATE Typ : planowane Dotyczy : węzeł Wrocław Nadawca : Piotr Goczał Początek zdarzenia : 2013-03-21 06:00:00 Koniec zdarzenia : Bilet otwarty : 2013-03-19 14:19:00 Bilet zamknięty : *** Opis problemu: W najblizszych dniach planowana jest aktualizacja oprogramowanie routerow brzegowych WASK: 21.03.2013 6:00-7:00 (sesje BGP LodzGW, MANy, PCWS, PIONIER-TP-COM, IPv6), 22.03.2013 6:00-7:00 (sesje BGP POZNAN-GW3, POZNAN-GW3-v6) *** Działanie: 2013-03-28 09:09:00 (0,0) Piotr Goczał Prac odbyły się zgodnie z planem, administrator WASK potwierdził zakończenie prac. *** Przewidywany czas zakończenia: 2013-03-22 07:00:00 *** Zakończenie zdarzenia: *** Historia: 2013-03-21 08:28:00 (0,0) Piotr Wilk Przerwy trwały 7:04 - 7:45. Dzisiejsze prace zostały zakończone. 2013-03-21 09:17:00 (0,0) Piotr Goczał Administrator WASK potwierdził zrealizowanie pierwszej z zaplanowanych aktualizacji. 2013-03-22 07:44:00 (0,0) Piotr Goczał Prace w dniu 2013.03.22 zostały przeprowadzone. Przerwa trwała od 06:03 do 06:22. Administrator WASK potwierdził zakończenie prac. 2013-03-27 17:53:00 (0,0) Piotr Goczał Prace będą kontynuowane w dniach: 28.03.2013 6:00-7:00 archi-rtr2 29.03.2013 6:00-7:00 uni-rtr2 obie sesje zakończone są na routerze poznan-gw4.