Numer : LODMAN.20200704-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł ul-ck Nadawca : Jerzy Grzenda Początek zdarzenia : 2020-07-04 08:22:00 Koniec zdarzenia : 2020-07-04 16:53:00 Bilet otwarty : 2020-07-04 08:24:00 Bilet zamknięty : 2020-07-04 16:54:00 *** Opis problemu: Od 8:03 urządzenie w węźle ul-ck raportuje problem z zasilaniem części zasilaczy. Prawdopodobnie jest to awaria bezpiecznika w szafie. *** Działanie: 2020-07-04 08:52:00 (0,0) Jerzy Grzenda Trwają prace energetyczne w węźle i do godziny 16:00 będą występowały wyłączenia zasilania. Urządzenia zasilane są z UPS. Nie przewidujemy przerw w łączności, jest to jednak stan podwyższonego ryzyka. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Prace zostały zakończone. Przerw w łączności nie było. *** Historia: