Numer : LODMAN.20020924-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł TPSA POO Nadawca : Krzysztof Władyszewski Początek zdarzenia : 2002-09-24 15:46:00 Koniec zdarzenia : 2002-09-25 11:08:00 Bilet otwarty : 2002-09-24 16:02:00 Bilet zamknięty : 2002-09-25 11:35:00 *** Opis problemu: W węźle TPSA POO wystąpiła awaria zasilania. O godzinie 15:46 wystąpił całkowity brak zasilania, wyczerpała się bateria UPS zasilania awaryjnego. *** Działanie: 2002-09-24 16:12:00 (0,0) Tomasz Berner Zasilanie zostało przywrócone. Trwają prace naprawcze. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Prace zostały zakończone. Urządzenia pracują poprawnie. *** Historia: 2002-09-24 16:02:00 (1,0) Tomasz Berner Sprawdzamy przyczyny zaniku zasilania.