Numer : LODMAN.20160708-2 Właściciel : LODMAN NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł pl-rekt Nadawca : Witold Bogacki Początek zdarzenia : 2016-07-08 14:11:00 Koniec zdarzenia : 2016-07-26 13:13:00 Bilet otwarty : 2016-07-08 14:12:00 Bilet zamknięty : 2016-07-26 13:15:00 *** Opis problemu: W związku z pożarem na obiekcie wyłączony został switch pl-rekt-esw. *** Działanie: 2016-07-26 13:15:00 (0,1) Witold Bogacki Wszyscy klienci przyłączeni do przełącznika pl-rekt-esw, zostali przełączeni na nowy przełącznik ie-esw. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Węzeł pl-rekt został wyłączony z eksploatacji. *** Historia: 2016-07-08 14:14:00 (0,0) Piotr Goczał Wyłączenie węzła spowoduje brak łączności do klientów: - FSE - CBMM - WSD - AMINY 2016-07-11 16:26:00 (0,0) Tomasz Berner Połączenia do następujących klientów zostały przeniesione do węzła IE i zakończone na switchu ie-esw: - FSE - CBMM - AMINY