Numer : POL34.20041228-2 Właściciel : POL34 IP NOC Status : CLOSE Typ : planowane Dotyczy : węzeł POL34 Wrocłąw Nadawca : Piotr Wilk Początek zdarzenia : 2004-12-28 08:00:00 Koniec zdarzenia : 2004-12-29 17:31:00 Bilet otwarty : 2004-12-28 09:25:00 Bilet zamknięty : 2004-12-30 19:37:00 *** Opis problemu: Na wtorek 2004.12.28 godzina 8:00 planowane jest wyłączenie zasialcza PWR1 w przełączniku BD-Wroclaw. Wyłączenie jest związane z prowadzonymi pracami elektrycznymi w WCSS. Drugi zasilacz zostanie utrzymany. Przywrócenie normalnej pracy planowane jest na czwartek 2004.12.30. Prace nie powinny powodować przerw w transmisji, lecz jest to okres zwiększonego ryzyka. *** Działanie: 2004-12-29 17:31:00 (0,0) Piotr Goczał Przyczyną było wyłączenie UPSa zasilającego szafę POL34. Wykonywana była operacja zamiany faz zasilania pomieszczeń WCSS w związku z czym urządzenia pracowały na zasilaczach awaryjnych. UPS wyłączyl sie po 14:30 min. mimo, ze sygnalizowal jeszcze 27 min. do wyczerpania. Przerwa w pracy POL34 trwała około 10 minut. *** Przewidywany czas zakończenia: 2004-12-30 18:00 *** Zakończenie zdarzenia: Ticket zamknięty. *** Historia: 2004-12-28 09:25:00 (1,0) Piotr Goczał Wiadomość wysłana powtórnie z powodu awarii systemu ticetów. 2004-12-29 15:34:00 (0,0) Piotr Goczał Od godz. 15:12 obserwujemy brak poczłączeń 10GE przez Wrocław. Administratorzy z Wrocławia zostali powiadomieni. Sprawdzają przyczyną awarii.