Numer : PIONIER.20171201-2 Właściciel : PIONIER IP NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : linia Olsztyn - Białystok Nadawca : Jerzy Grzenda Początek zdarzenia : 2017-12-01 02:49:00 Koniec zdarzenia : 2017-12-01 14:58:00 Bilet otwarty : 2017-12-01 09:00:00 Bilet zamknięty : 2017-12-01 16:15:00 *** Opis problemu: Od godziny 02:49 występuje brak zasilania w węźle PIONIER Stare Czajki. Szacowany czas przywrócenia zasilania: 09:45 *** Działanie: 2017-12-01 10:56:00 (0,0) Tomasz Berner Wyłączenie prądu ulega przedłużeniu z powodu warunków atmosferycznych. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: O godz 14:48 zasilanie zostało przywrócone. Serwis potwierdził obecność wszystkich faz zasilania. Baterie są w trybie ładowania forsującego, stan naładowania na chwilę obecną - 80% *** Historia: 2017-12-01 09:39:00 (0,0) Tomasz Berner Wysłane zostało zgłoszenie do serwisu w celu zapewnienia zasilania z agregatu w razie przedłużenia wyłączenia prądu spowodowanego warunkami atmosferycznymi.