Numer : LODMAN.20060818-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : CLOSE Typ : planowane Dotyczy : węzeł TPSA POO Nadawca : Witold Bogacki Początek zdarzenia : 2006-08-18 13:00:00 Koniec zdarzenia : 2006-08-22 22:07:00 Bilet otwarty : 2006-08-18 11:09:00 Bilet zamknięty : 2006-08-22 22:07:00 *** Opis problemu: W związku z nieprawidłową pracą UPSa w TPSA POO, w godz. 13-15 będą prowadzone prace naprawcze. Może to spowodować przerwy w zasilaniu węzła i przerwy w łączności. *** Działanie: 2006-08-21 17:10:00 (0,0) Tomasz Berner Prace zostały przeprowadzone zgodnie z planem. *** Przewidywany czas zakończenia: 2006-08-18 15:00 *** Zakończenie zdarzenia: Prace zakończono. Ticket zamknięty. *** Historia: 2006-08-18 14:25:00 (0,0) Witold Bogacki Serwis stwierdził zużycie akumulatorów. Prace zwiazane z ich wymianą będą kontynuowane w poniedziałek 21.08 w godz 12-14. Przerwy w pracy (zasilaniu) nie są przewidziane, jednak jest to okres zwiększonego ryzyka.