31 Aug
2016
31 Aug
'16
7:45 p.m.
Numer : LODMAN.20160831-2 Właściciel : LODMAN NOC Status : OPEN Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł MOSZCZENICA Nadawca : Tomasz Berner Początek zdarzenia : 2016-08-31 21:25:00 Koniec zdarzenia : Bilet otwarty : 2016-08-31 21:45:00 Bilet zamknięty : *** Opis problemu: Od godziny 21:25 występuje brak zasilania w węźle Moszczenica. Urządzenia pracują na zasilaniu z UPS, którego wystarczy na około 18 godzin. *** Działanie: *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: *** Historia: