Numer : LODMAN.20220131-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł UŁ Rektorat Nadawca : Piotr Goczał Początek zdarzenia : 2022-01-31 19:30:00 Koniec zdarzenia : 2022-03-23 13:16:00 Bilet otwarty : 2022-01-31 19:38:00 Bilet zamknięty : 2022-03-23 13:16:00 *** Opis problemu: Od godz 19:30 brak zasilania z sieci miejskiej w węźle ul-r *** Działanie: 2022-03-23 11:12:00 (0,0) Piotr Goczał Trwają prace serwisowe UPSa. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Prace zostały zakończone. UPS pracuje poprawnie. *** Historia: 2022-01-31 19:38:00 (1,0) Witold Bogacki Węzeł pracuje na zasilaniu z ups-a. 2022-01-31 20:35:00 (0,0) Witold Bogacki Zasilanie z sieci miejskiej jest, natomiast uszkodzony jest UPS. Tymczasowo zasilacz przełącznika został przepięty na inny obwód. UPS będzie serwisowany w terminie późniejszym.