Numer : PIONIER.20080421-1 Właściciel : PIONIER IP NOC Status : UPDATE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł poznan-gw1 Nadawca : Piotr Goczał Początek zdarzenia : 2008-04-21 06:27:00 Koniec zdarzenia : Bilet otwarty : 2008-04-21 09:03:00 Bilet zamknięty : *** Opis problemu: Obserwujemy problemy z komunikacją z zapasowym Routing Engine 1 na poznan-gw1. Co chwile router widzi RE1 a następnie przestaje. *** Działanie: 2008-04-29 12:00:00 (0,0) Piotr Goczał Prace diagnostyczne zostały wykonane. Nie wystąpiła żadna przerwa w łączności. Prace zostały zakończone. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: *** Historia: 2008-04-21 09:34:00 (0,0) Piotr Goczał W związku z dużym obciążeniem RE1 poznan-gw1 o godz 10:00 zostanie on zrestartowny. Żadne przerwy w pracy routera nie są przewidywane jest to jednak okres podwyższonego ryzyka. 2008-04-21 10:33:00 (0,0) Piotr Goczał RE1 został zrestartowany, nadal występuje jednak problem z dużym obciążeniem jego procesora. Problem zostanie zgłoszony do serwisu. 2008-04-29 10:18:00 (0,0) Witold Bogacki Około godziny 11:00 (podczas okna serwisowego zapowiedzianego w tickecie 2977 PIONIER.20080425-1) zostanie wykonana na routerze operacja diagnostyczna zgodnie z żądaniem firmy serwisowej. Operacja ta może spowodować zerwanie się i ponowne zestawienie wszystkich sesji BGP obsługiwanych przez router. W takim przypadku ruch przeniesie się na router zapasowy poznan-gw2. 2008-04-29 11:01:00 (0,0) Piotr Goczał Prace zostały rozpoczęte.