30 Aug
2009
30 Aug
'09
9:37 a.m.
Numer : LODMAN.20090830-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : UPDATE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł pkp-tuw Nadawca : Krzysztof Władyszewski Początek zdarzenia : 2009-08-30 06:14:00 Koniec zdarzenia : Bilet otwarty : 2009-08-30 06:35:00 Bilet zamknięty : *** Opis problemu: Od 06:14 węzęł pkp-tuw jest zasilany z baterii UPS-a. UPS twierdzi, że wystarczy mu baterii jeszcze na 3 godziny i 41 minut. *** Działanie: 2009-08-30 11:37:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski Zasilanie zostało przywrócone o 06:53. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: *** Historia: