11 Jan
2015
11 Jan
'15
8:16 a.m.
Numer : LODMAN.20150111-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : OPEN Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł pkp-tuw Nadawca : Piotr Goczał Początek zdarzenia : 2015-01-11 07:57:00 Koniec zdarzenia : Bilet otwarty : 2015-01-11 08:16:00 Bilet zamknięty : *** Opis problemu: Od 7:57 UPS w węźle pkp-tuw zgłasza pracę na bateriach. Jednocześnie switch pkp-tuw-msw raportuje brak zasilania na jednym z zasilaczy. Prawdopodobnie oznacza to brak zasilania w węźle. Prognozowany czas prac węzła na bateriach: 2h 42 minuty. *** Działanie: *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: *** Historia: