Numer : POL34.20041117-1 Właściciel : POL34 IP NOC Status : UPDATE Typ : nieplanowane Dotyczy : linia POL34-Łódź ATM Nadawca : Witold Bogacki Początek zdarzenia : 2004-11-18 11:00:00 Koniec zdarzenia : Bilet otwarty : 2004-11-17 11:17:00 Bilet zamknięty : *** Opis problemu: W związku z wymianą wadliwej karty liniowej w switchu ATM pkp-sw w dniu 2004.11.18 w godz 11:00-11:30 wystąpi przerwa w działani łącza ATM Łódź-POL34. Przerwa nie powinna być dłuższa niż 5 minut. *** Działanie: 2004-11-30 19:29:00 (0,0) Witold Bogacki Wymieniona karta pracuje poprawnie 12 dni. Oczekujemy na dostarczenie przez serwis docelowej karty ATM OC12. *** Przewidywany czas zakończenia: 2004-11-18 11:30 *** Zakończenie zdarzenia: *** Historia: 2004-11-18 11:10:00 (0,0) Piotr Goczał Karta została wymieniona. 2004-11-18 11:37:00 (0,0) Piotr Goczał Karta działa poprawnie.