19 Aug
2024
19 Aug
'24
6:22 p.m.
Numer : PIONIER.20240819-2 Właściciel : PIONIER IP NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : linia Olsztyn - Białystok Nadawca : Marek Kopacz Początek zdarzenia : 2024-08-19 18:43:00 Koniec zdarzenia : 2024-08-19 20:12:00 Bilet otwarty : 2024-08-19 19:24:00 Bilet zamknięty : 2024-08-19 20:22:00 *** Opis problemu: Od godziny 18:43 obserwujemy brak zasilania w obiekcie Lebiedz *** Działanie: *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Zasilanie przywrócone. *** Historia: