
21 Nov
2020
21 Nov
'20
3:41 p.m.
Numer : PIONIER.20201121-1 Właściciel : PIONIER IP NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł Łazy Nadawca : Marek Kopacz Początek zdarzenia : 2020-11-21 08:08:00 Koniec zdarzenia : 2020-11-21 12:20:00 Bilet otwarty : 2020-11-21 09:40:00 Bilet zamknięty : 2020-11-21 16:41:00 *** Opis problemu: Od godziny 8:08 wykryto brak zasilania w LOFAR Łazy. Przyczyna awarii nieznana. *** Działanie: *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Zasilanie przywrócono o godzinie 12:20. *** Historia: