Numer : LODMAN.20060205-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł PKP Sałacińskiego Nadawca : Tomasz Berner Początek zdarzenia : 2006-02-05 12:00:00 Koniec zdarzenia : 2006-02-09 12:54:00 Bilet otwarty : 2006-02-05 17:53:00 Bilet zamknięty : 2006-02-09 12:55:00 *** Opis problemu: W wyniku awarii UPSa nie działa część urządzeń w węźle PKP Sałacińskiego. *** Działanie: 2006-02-05 17:53:00 (1,0) Piotr Goczał O godz 17:50 urządzenia przełączono na zasilanie gwarantowane PKP. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: UPS został naprawiony. Urządzenia zostały ponownie do niego przyłączone. Bilet zostaje zamknięty. *** Historia: