Numer : LODMAN.20150624-2 Właściciel : LODMAN NOC Status : CLOSE Typ : planowane Dotyczy : węzeł Mikrolab-Piotrków Tryb. Nadawca : Michał Wierucki Początek zdarzenia : 2015-06-24 10:31:00 Koniec zdarzenia : 2015-06-24 15:21:00 Bilet otwarty : 2015-06-24 10:38:00 Bilet zamknięty : 2015-06-24 15:22:00 *** Opis problemu: Aktualnie trwają planowane prace związane z zasilaniem w węźle Mikrolab w Piotrkowie Trybunalskim. Urządzenia działają na zasilaniu z UPS nie są przewidziane żadne przerwy w działaniu usług. Czas zakończenia prac to ok. 2 godziny. O planowanych pracach nie zostaliśmy poinformowani. *** Działanie: 2015-06-24 15:22:00 (0,1) Michał Wierucki Prace zostały zakończone. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Ticket zamknięty. *** Historia: 2015-06-24 11:56:00 (0,0) Michał Wierucki O 11:11 zasilanie z sieci energetycznej zostało przywrócone.