Numer : PIONIER.20211029-2 Właściciel : PIONIER IP NOC Status : CLOSE Typ : planowane Dotyczy : węzeł BYDMAN Nadawca : Jerzy Grzenda Początek zdarzenia : 2021-10-29 22:00:00 Koniec zdarzenia : 2021-10-30 08:08:00 Bilet otwarty : 2021-10-29 14:09:00 Bilet zamknięty : 2021-10-30 08:09:00 *** Opis problemu: W podanym oknie czasowym prowadzone będą prace na routerze sieci Bydman AS8326 (EDU) w Bydgoszczy. Prace polegają na przeniesieniu urządzenia do nowej serwerowni kontenerowej. Prace spowodują przerwę w sesjach BGP do tego routera: - DWS- łącze podstawowe - AMSIX-EDU - PIONIER-IX-EDU - PIONIER-PLIX-EDU - BYDMAN-POZMAN - BYDMAN-TASK - BYDMAN-LODMAN - BYDMAN-ŚASK - BYDMAN-TORMAN - DWS-BKP (przez mx-bydgoszcz) W tym czasie powinna być aktywna zapasowa sesja BGP przez DWDM2 do drugiego routera w AS8316 (EDU) oraz zapasowa sesja przez mx-torun. Przerwa w dostępie do sieci Bydman (EDU) nie powinna wystąpić. *** Działanie: 2021-10-30 00:37:00 (0,0) Jerzy Grzenda O godz. 00:28 łączność została przywrócona. *** Przewidywany czas zakończenia: 2021-10-29 23:59 *** Zakończenie zdarzenia: Prace zostały zakończone. Połączenie pracuje poprawnie *** Historia: 2021-10-29 22:24:00 (0,0) Jerzy Grzenda Prace rozpoczęte zgodnie z planem. Od godz. 22:09 obserwujemy brak połączenia.